交换机S5560X-54C-EI软件版本7.1.0.70 ,以该设备地址为源或目的都会丢包,丢包率10%左右,往上联或下联管理地址二层通讯会丢包,下联管理直接Ping上联管理,经过该设备的报文不丢包。
已排除地址冲突问题,收集诊断日志发现诊断日志提示CPU收发包检查中报错上送CPU报文丢失过多,类型为ARP报文。问题大致定位到是设备CPU处理报文问题,下一步如何排查?
管理地址都在VLANIF上,有两个带内管理,使用VRF分隔,两个地址均有丢包现象。
(0)
就是control plane层面的控制报文会丢对吧
如果不在意可以忽略,如果在意可以调整下控制报文速率
https://www.h3c.com/cn/d_202504/2397067_30005_0.htm#_Toc143893350
请问如何调整控制报文速率?
升级下版本再看看问题是否存在。首页支持文档与软件软件下载交换机H3C S5560系列以太网交换机H3C S5560X-EI系列交换机