按照答复的多条命令操作,3号槽位仍然是default,没有复位成功,如果在业务窗口期拆下来擦拭金手指再插回去,会自行恢复原来的配置吗?会不会影响业务?还有3号槽位是红灯常亮,其他槽位闪烁,active常亮绿灯。
(0)
配置不会丢,因为3槽位是业务板卡,配置在主控上,由主控下发的,
重新插拔一下不好用的情况,你通过console口登录进去能看到弹出的告警日志
支持热拔插的

(0)
暂无评论
参考手册排查下,H3C S7500X系列交换机 硬件描述-6W102
图1-3 S7506X前面板示意图

1: 业务板区 | 2: 主控板区 | 3: 电源区 | 4: 风扇区 |
打开你的电脑,在浏览器输入知了社区,找到这个帖子,要么在别人下面评论,要么点我名字。
(0)
暂无评论
配置是否保留:整机 startup.cfg 永久保存该槽位全部端口配置,拔卡擦拭重装同型号板卡后会自动下发原有配置,不会丢失、不用重配;仅中途保存配置 / 整机重启才会丢失离线板卡内存预配置。
业务影响:该槽位所有端口业务直接中断,其余槽位业务不受影响;属于热插拔操作,务必业务窗口期操作、全程防静电。
故障现状:3 号槽位红灯常亮、状态 default,是板卡金手指接触不良 / 识别异常,命令复位无效,擦拭金手指重新插紧是标准修复手段。
补充风险:插拔没到位、静电会导致板卡仍识别失败,极端情况板卡硬件损坏需更换。
(0)
暂无评论