可以临时混用几天,完全没问题。
PSR150-A、PSR150-A1-A 硬件尺寸、输出规格完全一致:均为交流 AC 输入、输出 12V/150W,插槽引脚定义相同,交换机可以正常识别、上电、负载均分冗余运行。
二者细微差别(仅保护机制不同,不影响临时使用)
PSR150-A(老版本)
短路、过载触发保护后会锁死断电,必须断电重启电源才能恢复供电。
PSR150-A1-A(新版改良款)
短路保护优化:故障消除后可以自动恢复供电,其余电气参数、功率、外形完全一致。
混用做 1+1 双电源冗余时,负载可以正常均流,交换机不会报电源异常告警。
临时使用注意事项
短期 3~7 天应急替换完全安全;不建议长期跨版本混搭做永久冗余。
上机后执行命令确认状态正常:
plaintext
display power
display device
正常状态会显示两个电源均 Normal 在线。
3. 机房负载平稳、无频繁短路浪涌的场景下,混用不会出现宕机、重启风险。
4. 长期正式部署,建议统一为同型号电源。
补充区分小知识点
后缀带 -A / -A1 = 交流市电电源;带 -D 才是 - 48V 直流通信电源,交直流电源严禁互相混用。