组网:
1、交换机有两个BGP邻居并配置BFD快速检测邻居故障。
2、下行接口为下游设备静态路由的下一跳。
需求:
1、想要实现两个BGP邻居都中断后自动shutdown下行接口,实现下游设备静态路由失效。
2、单一BGP邻居故障是不触发Shutdown动作
(0)
这个需求用track组合应该可以搞定。给两个BGP邻居各配BFD,然后分别建track跟踪BFD会话,再用`track 3 boolean and object 1 object 2`把两个track做逻辑与,最后在下行接口下调用`track 3`,两个邻居都down的时候track变negative接口自动shutdown,任意一个恢复up接口就自动起来。可以看看知了社区这个案例:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/211626