暂无评论
很多现场配置完,只有刚上线那一瞬间少量流量命中,之后流量路径变化、匹配条件写错,报文不再匹配规则 → 统计计数不再上涨,图表直接归零空白。
如果策略绑在 WAN 出方向,但是匹配条件写内网私网 IP,NAT 转换后源 IP 变成公网 IP,流量直接匹配不到策略,统计中断。
#查看策略命中计数,看命中数是否不再增加
display bandwidth-management statistics rule
看这条策略的 hit 计数:
- hit 数值不再上涨 → 流量匹配不到;
- hit 持续上涨,但是图表不显示 → 统计采集模块问题。
R100/MSR WiNet 带宽报表、流量趋势依赖会话统计开启,缺省部分版本不会自动开启,一段时间后统计停止:H3C
system-view
session statistics enable
该命令开启后,设备才持续采集会话带宽数据;内存紧张时这个模块会自动停采,图表不再更新。
display memory
内存高时,特征:刚配置完、重启后一小段时间有图,过一会就空白。
display cpu-usage
display bandwidth-management rule
查看策略状态是否为 active。 3. 时间范围选择问题:图表选择 “今天”,浏览器时区、设备系统时间不一致,会出现数据断层。
display clock
核对设备系统时间,时间错误会导致时序图表错乱。
display bandwidth-management statistics rule 策略名
session statistics enable,保存配置构造持续测试流量(长 ping、文件下载),同时持续刷新 display bandwidth-management statistics rule:
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论