⚠️标准 100 米是理想实验室条件;实际工程受网线铜芯质量、线阻、水晶头压接、中间接头影响,70 米就会出现临界点失效。
70 米劣质非标铜网线,千兆信号衰减已经接近阈值:
- PoE 交换机 PHY 容错高,可以协商起来千兆;
- WX2510X‑PWR‑LI 的 PHY 识别信号质量不合格,端口直接 down,无法 UP; 此时供电电压可能够,但千兆电信号信噪比不足,协商失败,不是单纯 PoE 供电功率不够。
区分现象:
#查看PoE端口供电状态
display poe interface GigabitEthernet 1/0/1
display poe information
#查看物理端口协商状态
display interface GigabitEthernet 1/0/1
看是否检测到 PD;看端口物理状态是 down,说明物理层协商失败。
WX2510X‑PWR‑LI 端口强制 100M 全双工,降低对信号质量要求:
interface GigabitEthernet 1/0/1
speed 100
duplex full
quit
WA6520 支持 10/100/1000M;强制 100M 后,70 米网线大部分可以直接 UP。 缺点:AP 只能跑百兆,无线吞吐量上限受限制。
70 米这种临界距离,在 AP 侧就近部署 PoE 交换机 / PoE 延长器;WX2510X‑PWR‑LI 到中间设备控制在 50 米以内。
AP 接本地 DC 电源,网线只传数据,不跑 PoE 供电,彻底规避长线问题。