Slot2 单板检测到大量 TTL 耗尽报文;日志参数:
THRESHOLD=10,60 秒统计周期,当前速率CURRENTRATELOW=6252,已经远超告警阈值 10,触发告警。 本质:大量 IP 报文到达这张单板时 TTL 已经变成 0/1,设备丢弃报文,统计速率超过阈值就打印这条告警。 典型诱因:三层路由环路、路由黑洞、回灌路由、旁挂 AC / 设备的回包异常、终端 tracert 大量探测报文Cisco。
组网背景:核心交换机旁挂 AC;核心仅一条缺省静态路由指向上联安全设备;核心下联汇聚、接入交换机。
核心只有一条缺省指向上联安全设备;上联安全设备是否把某些网段又回指回核心,就会形成环路:报文核心→安全设备→核心来回转发,TTL 逐跳递减直到耗尽,产生大量 TTL‑expired 报文触发告警Cisco。
排查命令在核心交换机执行:
display ip routing-table
display fib
现象特征:告警持续不断;业务可能伴随随机丢包。
AC 旁挂核心,AC 本身做无线网关、DHCP、隧道,有可能 AC 侧故障、配置错误,向外大量发出 TTL=1 报文(tracert 探测、隧道封装异常、无线终端异常流量)。
acl number 3000
rule permit ip ttl eq 1
qos policy ttl‑check
classifier ttl‑check behavior deny
interface GigabitEthernet 1/0/x # 对接AC接口
qos apply policy ttl‑check inbound
display qos policy interface GigabitEthernet 1/0/x
观察该接口 inbound 方向匹配计数是否持续上涨,如果计数暴涨,流量来自 AC,需要排查 AC 配置 / 版本,抓包看源目的 IP。
接入层二层环路、或者有服务器 / 终端循环执行 tracert,会产生大量 TTL 从 1 开始递增的探测报文,会在核心产生 TTL 耗尽统计。
display ip statistics
查看TTL exceeded计数器是否持续快速上涨华为。
日志参数INTERVAL=60,THRESHOLD=10:每 60 秒,如果 TTL 耗尽报文速率超过 10 就告警;当前CURRENTRATELOW=6252,每秒几千包,不是零星 tracert,是持续性流量。
注意:不建议直接关闭该告警,关闭告警只是屏蔽日志,不解决背后环路问题,会持续消耗 CPU / 转发资源。
场景:核心缺省路由指向防火墙 / 安全设备;防火墙没有完整业务网段明细,收到业务网段的报文后,查路由又把报文扔回核心,形成环路,报文来回转发 TTL 不断减,大量 TTL=0 报文送到核心的 slot‑2 单板,触发
IPFW/4/IPFW_TTLEXP_ALARM告警Cisco。 ✅解决方案:在上联安全设备上配置所有业务网段明细路由,指向下联核心交换机,避免报文回灌形成环路。
display version
display ip routing‑table
display fib
display ip statistics
display logbuffer reverse
display qos policy interface all
同时提供抓包报文(TTL=1 的报文)。
ip ttl‑expires enable是控制设备自己是否向外发送 TTL 超时报文,不会控制 IPFW_TTLEXP_ALARM 告警;告警是统计收到 TTL 耗尽的报文,该命令对这条告警无效,不要在这个配置上浪费时间H3C。