AC:5540H,Version 7.1.064, Customer 5424P01,1024-x-q的终结者本体和 WTU420H分体在停了两次电之后无线终端获取不到地址了,Version 7.1.064, Release 2424P01,放装AP业务正常,且在终结者AP本体上dhcp业务地址正常。
(0)
1. 看下是否掉电重启后本体和分体的配置丢了,一般本体的配置需要在AC上在本体视图下进行配置,本地转发模式下,分体一般需要通过map文件添加vlan和给上行口放通必要的业务和管理vlan;
2. 看下本体或分体上是否有配置基于vlan二层隔离的配置,以及是否正确放通了网关mac地址,如果需要配置基于vlan二层隔离一般也不需要在本体上配置。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
有信号获取不到地址是么,检查下dhcp情况,dhcp没问题的话 debug dhcp分析了