imc通过snmp纳管第三方安恒设备后,测试snmp通过。基本信息也能识别。但是确显示安恒设备告警内存利用率达到90%+,或者设备温度达到90℃+。但登录设备查看其实安恒设备各项指标是正常的。这个要怎么处理?要相应案例吗。怎样适配mib?
(0)
出现这种情况可能原因是IMC适配MIB有问题,这种情况可以自己自定义OID参数。可以找厂商要对应监控指标的OID参数,然后在imc的资源>性能管理>增加自定义性能指标里,去增加自定义的监控指标。