Smart Link可以不配置保护VLAN(protected VLAN),仅配置端口角色(主端口和次端口)即可实现链路冗余切换功能。因此,以下配置是合法且可用的:
```
smart-link group 1
port interface xg1/0/1 primary
port interface xg1/0/2 secondary
```
该配置无需在接口下配置保护VLAN,Smart Link仍可正常工作。保护VLAN主要用于控制流量在主备链路间的切换范围,若不配置,则默认不参与VLAN保护控制,但不影响Smart Link的基本状态切换和flush报文发送功能。
结论:可以不配置保护VLAN,上述配置有效。
需要调整什么吗
您好,你的配置不能直接用,会有隐患。
请保留你现有的配置,务必加上control-vlan 和 flush send 命令。 int XG1/0/1-2 port link-type trunk undo port trunk permit vlan 1 port trunk permit vlan 10 to 4094 mart-link group 1 protected-vlan reference-instance 1 port inter xg1/0/1 primary port inter xg1/0/2 secondary preempt enable timer delay 30 flush enable control-vlan 10 stp region-configuration instance 1 vlan 10 to 4094 active region-configuration 上联交换机接口 port trunk all vlan 10 to 4094 smart-link flush receive control-vlan 10 这样对着吗,谢谢。
开启发送Flush报文功能不是可选项吗
int XG1/0/1-2 port link-type trunk undo port trunk permit vlan 1 port trunk permit vlan 10 to 4094 mart-link group 1 protected-vlan reference-instance 1 port inter xg1/0/1 primary port inter xg1/0/2 secondary preempt enable timer delay 30 flush enable control-vlan 10 stp region-configuration instance 1 vlan 10 to 4094 active region-configuration 上联交换机接口 port trunk all vlan 10 to 4094 smart-link flush receive control-vlan 10 这样对着吗,谢谢。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
需要调整什么吗