超融合8.0扩容硬盘池问题

1天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,55浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

客户现场有三节点超融合,现在单台2块8t数据盘,单硬盘池。
现在扩容的话
1,扩8t硬盘进现有硬盘池,这样是否可以热扩?原有的配置都不需要更改?虚拟机路径这些。
2,扩16t盘新建硬盘池,这样是否可以热扩?原有的配置是不是需要修改,比如部分虚拟机路径需要修改。那缓存盘需要另做一套么?

组网及组网描述:

3 个回答
粉丝:11人 关注:9人

1. 8T盘热扩现有硬盘池:可以热扩,无需修改虚拟机路径。H3C超融合支持在线扩容,新增硬盘接入后自动识别并加入原池,数据分布由集群算法自动平衡,不影响业务。
2. 16T盘新建硬盘池:
可热扩,新建池独立管理,原虚拟机路径无需修改。
缓存盘无需单独扩容,原缓存池容量足够支撑新池IO需求(需确保缓存容量≥新池容量的10%)。
需注意:不同容量盘混池时,集群会按最小容量盘划分可用空间,建议同容量扩容以优化存储效率。
关键命令:
查看硬盘池状态:display hci storage pool
扩容硬盘池:storage pool add disk to pool
新建硬盘池:storage pool create name type disks

暂无评论

粉丝:17人 关注:2人

UIS 8.0 两种扩容方案完整解答(三节点、原单池 2×8T HDD)

先明确核心规则:同一硬盘池内数据盘介质、容量必须统一;闪存加速模式每个硬盘池独立一套缓存 SSD,池与池缓存互不共用

方案 1:新增 8T 硬盘,扩容进现有硬盘池(同规格同介质)

1. 是否支持热扩?

完全支持在线热扩容,无需停机业务
操作流程:服务器下电加装硬盘→上电识别裸盘→平台选中新磁盘加入原硬盘池,后台自动 Rebalance 均衡数据,虚拟机全程不中断。

2. 原有配置、虚拟机路径是否需要修改?

全部不用改,零改动
  • 硬盘池整体容量扩大,原有所有块存储卷、虚拟机磁盘仍在原存储池,磁盘路径、虚拟机 XML 配置、快照、模板全部保持不变;
  • 无需迁移虚拟机、不用调整存储卷挂载、不用修改业务磁盘盘符 / 挂载点;
  • 仅后台数据自动打散均衡,对上层业务透明。

3. 缓存盘影响(关键前提)

原池是闪存加速模式的硬性限制:
扩容前必须确认原有 SSD 缓存总容量,能覆盖「扩容后总数据盘数量 × 单盘缓存分区大小」;
缓存分区大小创建硬盘池后无法在线修改,如果扩容后缓存容量不足,只能新增 SSD 缓存盘扩容缓存层,不能混进别的池缓存。

方案 2:新增 16T 硬盘,新建独立硬盘池(异容量 HDD)

1. 是否支持热扩新建池?

支持在线新建硬盘池,不影响原有集群 / 原存储池业务
加装 16T 硬盘识别后,直接新建独立硬盘池,全程在线,原有虚拟机、存储不受任何影响。

2. 原有配置、虚拟机路径是否需要修改?

原有存量虚拟机完全不用改;只有需要放到新池的业务才要处理
  • 已运行在原 8T 池的虚拟机:配置、磁盘路径、存储卷全部不变,无需任何调整;
  • 新创建虚拟机:直接选择新 16T 硬盘池存放磁盘即可;
  • 存量虚拟机如果要挪到大容量池:需要执行存储热迁移,迁移完成后虚拟机磁盘路径自动更新,迁移过程可在线不关机,但属于额外操作,不强制。

3. 缓存盘是否需要单独一套?

必须单独配置一套独立缓存 SSD,不能复用原有硬盘池的缓存
  1. UIS 硬盘池缓存隔离机制:每个闪存加速硬盘池独占一套 SSD 缓存盘,缓存分区是按本池内数据盘数量分配,池之间缓存完全隔离、不可共享;
  2. 如果你新建 16T HDD 闪存加速池:三节点每台都要额外配套 SSD 缓存盘,单独给新池分配缓存容量;
  3. 若新池选择「全 HDD 模式」(无缓存加速),则不需要额外 SSD,但读写性能会明显弱于带缓存的原池。

两种方案优劣对比

表格
对比项方案 1:8T 盘加入现有池方案 2:16T 盘新建独立池
业务改动0 改动,虚拟机路径不变存量不动,新业务 / 迁移业务分池
缓存盘成本复用原有缓存,无需新增 SSD必须额外配套一整套 SSD 缓存
存储池一致性盘容量统一,均衡性能最优大小盘分池,分层规划容量 / 性能
适用场景后续统一扩容 8T 盘、追求极简运维未来大量大容量存储、区分冷热数据

现场落地关键建议

  1. 优先方案 1 前提:后续扩容全部统一 8T,且现有 SSD 缓存容量预留足够,不用额外采购 SSD;
  2. 选方案 2 场景:长期要上大容量 16T/18T 盘、冷热业务分离,但预算要多支出缓存 SSD;
  3. 禁止操作:8T 与 16T HDD 混在同一个硬盘池,介质容量不一致会导致数据均衡失衡、性能严重衰减、底层块分配异常,官方不支持混合不同容量 HDD 进同一池;
  4. 扩容操作窗口:无论哪种方案,磁盘加入后 Rebalance 会占用存储带宽,建议业务低峰期执行。

暂无评论

粉丝:2人 关注:4人

要看缓存盘有没有空间,如果缓存盘都用满了,还需要增加缓存盘。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明