• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

H3C DL580G9阵列卡故障,更换了2张阵列卡后,系统后台仍然提示故障

1天前提问
  • 1关注
  • 0收藏,64浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

H3C DL580G9阵列卡(Smart array p830i)故障,更换了2张阵列卡+电池备件后,系统后台仍然提示故障,有可能其他原因吗?

3 个回答
粉丝:132人 关注:11人

看下管理里报的是什么故障

以前换过阵列卡就正常了,现在这台DL580换了2张阵列卡和电池后,还是报错

zhiliao_R5BoDY 发表时间:1天前 更多>>

cache module status:failed

zhiliao_R5BoDY 发表时间:1天前

以前换过阵列卡就正常了,现在这台DL580换了2张阵列卡和电池后,还是报错

zhiliao_R5BoDY 发表时间:1天前
粉丝:11人 关注:9人

可能的其他原因及排查步骤:
1. 阵列卡固件版本不匹配:
步骤:登录iLO,进入"固件和驱动程序"检查p830i阵列卡固件版本,对比H3C官方DL580G9支持列表的推荐版本。
命令(Linux):hpssacli ctrl all show查看固件版本;Windows通过HP SSA工具查看。
2. 电池未正确初始化或兼容性问题:
步骤:iLO中检查电池状态,执行电池学习周期(需确保系统可离线)。
命令(hpssacli):ctrl slot=X battery learn start(X为阵列卡槽位)。
3. 磁盘或阵列配置问题:
步骤:检查磁盘状态(是否有离线/故障盘)、阵列一致性检查是否完成。
命令:hpssacli ctrl slot=X ld all show status;hpssacli ctrl slot=X ld all show detail。
4. 系统层面驱动或软件冲突:
步骤:更新阵列卡驱动至最新版本,检查系统日志(/var/log/messages或事件查看器)是否有相关错误。
5. 主板插槽或供电问题:
步骤:尝试更换阵列卡插槽,检查主板供电模块是否正常(iLO中查看电源状态)。
补充:需提供系统日志中具体错误代码、iLO中阵列卡和电池的状态信息,以便进一步定位。

粉丝:18人 关注:2人

DL580 G9 P830i 更换阵列卡 + BBU 缓存电池仍持续告警完整根因与排查方案
一、核心硬件结构说明
DL580 G9 板载 P830i 控制器,故障告警分两类:
控制器硬件告警:阵列卡主板、PCIe 链路、固件自检失败;
Cache Module/BBU 缓存电池告警:缓存子卡、充电电池、充放电学习周期异常(你同时更换了卡 + 电池仍报错,绝大多数属于缓存模块 / 固件 / 残留缓存数据问题)。
二、9 类最常见遗留告警原因(按出现概率排序)
1. 旧阵列卡遗留「Preserved Cache 离线脏缓存」(Gen9 最高发)
旧阵列卡故障断电时,写入缓存的数据未落盘,元数据保存在硬盘 RAID 头部;更换新阵列卡开机后,控制器检测到存在未写入磁盘的脏缓存,直接标记 Cache Module Failed 告警。
现象:HDM/SSA 显示缓存模块故障,阵列能正常识别但缓存写缓存禁用;
修复:开机按F5进入 Smart Array 配置界面
选中控制器 → Controller Actions → Manage Preserved Cache
执行Discard Preserved Cache丢弃残留脏缓存
保存重启,告警立刻消除。
2. 新 BBU 缓存电池未完成完整充放电学习周期(通病)
P830i FBWC 电池更换后,需要连续通电 24~48 小时完成首次 Learn Cycle 充放电校准;刚更换立刻查看 HDM 会持续提示电池故障、电量不足、缓存降级。
特征:HDM 显示 Battery State:Not Fully Charged / Replace Battery;
处理:服务器持续通电不关机,等待完整充放电循环;若机房无法长时间通电,SSA 命令手动触发学习周期:
plaintext
ctrl all show status
ctrl set learn enable

3. 缓存子卡(FBWC 缓存板)与阵列卡接触不良 / 备件不配套
P830i 是控制器主板 + 独立缓存子卡 + BBU 电池三层结构,你只更换了阵列卡主板 + 电池,缓存小板如果复用旧件:
金手指氧化、插槽松动、备件 PN 不匹配,单独缓存子卡故障依然上报整机告警;
排查:断电拆机,拔插缓存小板,橡皮擦拭金手指;优先整套更换「控制器 + 缓存子卡 + 电池」三件套。
4. 阵列卡固件版本过低,存在 BBU 识别 BUG(Gen9 经典缺陷)
出厂旧版 P830i 固件对新 FBWC 电池、缓存模块识别异常,频繁误报电池故障;即使硬件全新,固件不兼容会持续告警。
解决方案:通过 HPE SUM/HDM 在线升级 Smart Array P830i 固件至最新稳定版(≥7.00 及以上),升级后重启清除告警。
5. HDM/BIOS 硬件告警日志残留,未手动清除历史故障
更换硬件修复后,HDM Integrated Management Log(IML)会保留旧故障记录,页面持续展示告警;实际硬件状态已经正常,仅日志残留未清理。
操作:登录 HDM → 信息 → IML 日志 → 全部清除;重启 HDM 管理控制器。
6. SAS 背板、背板线缆故障,误上报阵列控制器告警
DL580 G9 多盘位 SAS 背板损坏、背板 SAS 线松动,控制器与硬盘通信异常,底层上报存储控制器故障告警,容易误判为阵列卡本身问题。
验证:在 SSA 内查看物理硬盘状态,是否存在 Unconfigured Bad、磁盘离线;更换 SAS 背板线缆、更换硬盘背板测试。
7. 新旧阵列卡 RAID Foreign 外部配置冲突,控制器自检告警
旧硬盘携带原阵列卡的 RAID 元数据,新控制器识别为 Foreign 外来配置,初始化时产生控制器状态异常告警。
修复:SSA 界面选中阵列 → Import Foreign Configuration 导入原有阵列配置,消除配置冲突告警。
8. PCIe 插槽接触 / 供电不足,阵列卡初始化失败
板载 P830i 嵌入式插槽供电异常、PCIe 链路协商失败,新阵列卡上电自检不完整,持续上报硬件故障;
排查:断电长按机箱放电,重新插拔所有 PCIe 设备;恢复 BIOS 默认设置 Load Defaults,重启服务器。
9. 备件非原厂兼容件,BBU 电池芯片校验失败
第三方兼容电池缺少原厂认证芯片,阵列卡固件识别电池型号异常,直接判定 Battery Failed;必须使用 HPE 原厂对应 PN FBWC 缓存电池。
三、标准化排查操作顺序(现场直接落地)
清除离线脏缓存(优先级最高)
开机 F5 进入 Smart Array,丢弃 Preserved Cache 脏缓存,重启服务器;
检查并导入 Foreign 阵列配置
确认硬盘 RAID 配置正常导入,消除配置冲突;
固件升级
升级 P830i 阵列卡固件、HDM 固件至最新版本;
缓存电池充放电等待
持续通电 24~48 小时,等待电池完成学习校准;
硬件重插拔
断电拆机,重新插拔缓存子卡、阵列卡、SAS 背板线缆;
日志清理
HDM 内清空 IML 硬件故障日志,刷新存储状态;
替换验证
整套更换控制器 + 缓存小板 + 原厂 BBU 三件套,排除备件不兼容。
四、快速区分告警类型(定位是卡故障还是缓存电池故障)
登录 HDM → 存储页面查看:
Cache Module Status:Failed → 90% 是脏缓存、缓存小板、电池充放电问题;
Controller Status:Failed → 阵列卡主板、PCIe、背板、固件底层硬件故障;
Battery Status:Replace / Low Charge → 电池未充满、备件不匹配、学习周期未完成。
五、补充关键风险提示
若长期缓存模块告警,阵列会禁用 Write Back 写缓存,切换为 Write Through 直通模式,数据库、大容量文件写入性能暴跌;业务高峰期易出现 IO 卡顿、磁盘响应延迟,必须尽快消除告警恢复缓存功能。

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明