H3C服务器raidfcxsf卡故障

11小时前提问
  • 0关注
  • 0收藏,31浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

 

H3C服务器raidfcxsf卡故障

***.***/dsgfew

***.***/dsghe

***.***/sdgfdf_1

***.***/sahgeyju

***.***/dshruyr

***.***/sgetyre

***.***/asasghretyg

***.***/dsghrdert

***.***/dhgyewe/fdghrrt/issues/IJYVXD

***.***/dhgyewe/fdghrrt/issues/IJYVXE

***.***/dhgyewe/fdghrrt/issues/IJYVXF

***.***/dhgyewe/fdghrrt/issues/IJYVXG

***.***/dhgyewe/fdghrrt/issues/IJYVXH

***.***/lokmju/wsvfre/issues/IJYVXO

***.***/lokmju/wsvfre/issues/IJYVXQ

***.***/lokmju/wsvfre/issues/IJYVXT

***.***/lokmju/wsvfre/issues/IJYVXV

***.***/lokmju/wsvfre/issues/IJYVXY

2 个回答
粉丝:23人 关注:1人

第一步:明确RAID卡型号与状态

首先需要确认RAID卡的具体型号,以便对症下药。

  • 通过HDM查看:登录服务器的HDM(H3C Device Management)管理界面。导航到“仪表板 (Dashboard)” > “硬件概要 (Hardware Summary)”,在“存储 (Storage)”标签页下可以查看到RAID卡的精确型号

  • 通过BIOS查看:重启服务器,在启动过程中根据屏幕提示进入BIOS设置,通常在“Advanced”菜单下可以找到RAID卡的相关信息。

  • 通过命令行查看:如果服务器能进入操作系统,也可以在命令行下使用特定工具查看。例如,对于LSI芯片的RAID卡,可以使用 storcli 或 sas2ircu 等命令

同时,也要检查RAID阵列的健康状态

  • Optimal (正常):一切正常。

  • Degraded (降级):阵列中的某个硬盘出现故障,但数据仍有冗余,需要尽快更换故障盘

  • Failed (失败):阵列已失效,数据可能无法访问,这是最严重的情况


🛠️ 第二步:常见故障原因排查

在明确状态后,可以按照以下顺序,从简到繁进行排查。

1. 检查物理连接

  • 重新插拔RAID卡:关机并断开电源,打开机箱,将RAID卡从PCIe插槽中拔出,用橡皮擦轻轻擦拭其金手指部分,再重新插回并确保安装牢固

  • 检查线缆与背板:检查连接RAID卡、硬盘背板和硬盘的所有线缆是否松动或损坏。同时检查硬盘背板的电源线和数据线是否连接可靠。

2. 检查软件与配置

  • 更新固件与驱动:这是解决很多兼容性问题的关键。访问H3C官网,根据服务器和RAID卡型号,下载并更新RAID卡固件(Firmware)服务器BIOS以及操作系统下的RAID卡驱动到最新版本

  • 清除残留RAID配置:如果RAID配置界面显示“Invalid Disk”等错误,通常是因为硬盘上残留了旧的RAID元数据。需要在RAID配置界面(通常是开机时按 Ctrl+R 或类似组合键)中,选择对应的硬盘,执行“Clear Configuration”或“Make Unconfigured Good”操作

  • 检查BIOS设置

    • 启动模式:确认BIOS的启动模式(UEFI/Legacy)与安装系统时一致

    • 安全启动 (Secure Boot):有案例表明,开启Secure Boot可能导致某些RAID卡无法被识别,可以尝试关闭该功能进行测试。

    • 板载阵列卡:如果未使用板载阵列卡,可以在BIOS中将其禁用

3. 检查硬盘状态

  • 观察硬盘指示灯:如果硬盘的故障灯(通常是琥珀色或红色)常亮,通常意味着该硬盘已损坏

  • 通过HDM查看:在HDM中查看硬盘的详细信息,包括其健康状态和SMART信息

  • 交叉测试:将有问题的硬盘换到另一个正常的插槽,或将一块已知正常的硬盘换到当前插槽,以判断是硬盘本身问题还是背板/线缆问题

4. 排查RAID卡硬件故障

如果以上步骤都无效,问题可能出在RAID卡硬件本身。

  • 检查RAID卡电池:部分RAID卡带有电池(BBU),如果电池鼓包或失效,也可能导致RAID卡工作异常。

  • 更换RAID卡测试:如果条件允许,找一块同型号的RAID卡替换测试。注意:更换RAID卡时,应确保新卡的型号、固件版本、工作模式等与原卡完全一致,否则可能导致数据无法识别

暂无评论

粉丝:20人 关注:2人

一、先区分:真 RAID 卡硬件故障 / 假性告警(软件 / 线缆 / 电池)
典型硬件故障现象(卡本身损坏)
HDM/iBMC 显示 Controller Failed 控制器故障、红色紧急告警
开机自检跳过 RAID 卡、Ctrl+R/Ctrl+H 无法进入阵列配置界面
RAID 卡板载心跳灯不闪、故障红灯常亮,不认所有硬盘
系统报 PCIe 硬件错误、IO 卡死、磁盘全部离线、无法进系统
更换插槽、线缆、硬盘后故障依旧
假性告警(不是卡硬件坏)
缓存 BBU 电池失效、脏缓存未清理、外来 Foreign 阵列配置、SAS 线松动、固件不匹配、PCIe 接触不良、硬盘背板故障。
二、第一步:HDM 带外快速定位(无需进系统)
登录 HDM → 硬件摘要 → 存储
Controller Status:Failed = 卡异常;Warning = 电池 / 缓存告警
查看物理磁盘、逻辑 RAID 状态,导出IML 硬件日志记录报错码
查看 RAID 卡指示灯(LSI/PM 系列扣卡)
绿色心跳灯常闪:卡基础运行正常;灯灭 = 硬件损坏
红色 ERR 灯常亮:控制器硬件故障,需换卡
查看告警关键字:MCE/AER 不可校正错误、PCIe link down、controller fault
三、分层排查(从简单到拆机,优先保数据)
1. 软故障修复(不用拆机,优先操作)
1)清除脏缓存 Preserved Cache
断电重启,开机快捷键进入阵列配置界面,选择Discard Preserved Cache丢弃脏缓存,脏缓存会误报控制器故障
2)导入外来阵列 Foreign 配置
更换卡 / 插拔硬盘后,旧阵列元数据识别为外来配置,HDM 持续告警;执行 Import Foreign Configuration 导入原有 RAID,消除告警
3)升级固件匹配
HDM 升级 RAID 卡固件、服务器 BIOS 至官方配套版本,固件 BUG 会导致控制器误报故障
4)系统侧驱动修复
Windows 更新 Smart Array/ MegaRAID 驱动;Linux 查看dmesg | grep raid,重装驱动
2. 物理链路排查(断电操作)
1)整机断电,长按开机键 30s 释放主板静电
2)重新插拔 RAID 卡,更换其他 PCIe 插槽,擦拭金手指;扣卡式板载阵列卡重新按压到位
3)重插 SAS 数据线、背板接口,更换线缆测试
4)检查 RAID 卡辅助供电线是否插紧,供电不足会导致控制器初始化失败
5)交叉硬盘测试:硬盘换槽位,区分是硬盘背板还是卡故障
3. 缓存 BBU 电池故障(高发假性故障)
HDM 提示 Battery Failed/Replace:
非原厂电池会校验失败,直接上报控制器告警;必须使用原厂 FBWC 缓存电池
通电 24~48 小时完成电池学习校准,若仍报错更换缓存电池小板
4. 判定 RAID 卡硬件彻底损坏(需更换备件)
满足任意一条即为卡硬件故障:
更换 PCIe 插槽、SAS 线、硬盘后,HDM 依旧 Controller Failed
阵列卡心跳灯熄灭、ERR 红灯常亮,自检无法识别控制器
清除脏缓存、导入阵列、升级固件后告警不消失
开机完全无法进入 RAID 配置界面,所有磁盘识别为空
四、更换 RAID 卡关键注意事项(防止数据丢失)
不格式化、不清配置,旧硬盘保留原有阵列元数据
新卡上电后进入阵列界面,执行 Import Foreign Configuration 导入原有 RAID,阵列自动恢复在线
有缓存电池场景:更换前务必正常关机,避免脏缓存丢失数据
更换完成后,HDM 确认逻辑盘 Online,无 Degraded 降级告警再恢复业务
五、快速极简排查顺序
登录 HDM 查看存储控制器状态 + 导出硬件日志;
重启服务器,进入阵列界面丢弃脏缓存、导入外来阵列配置;
升级 RAID 卡 / HDM 固件;
断电放电,重插 RAID 卡、SAS 线缆、更换 PCIe 插槽;
检查 BBU 缓存电池状态,完成充放电校准;
以上操作无效 → RAID 卡硬件损坏,申请原厂备件更换。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明