暂无评论
LS‑5560X‑30C‑EI、MSR5660 接入山西 D6.0 调度系统判断
背景:2022 年采购,用于 I 区实时业务、调度数据网一平面;D6.0 是新型调度控制系统,D6.0 是调度主站软件升级,不会强制替换厂站侧交换机、路由器硬件。
硬件本身两款型号能力满足调度数据网一平面技术指标,硬件不需要强制更换;重点看固件版本、电力专项补丁、省调接入的测评 / 准入要求。
1、硬件层面:不需要更换
LS‑5560X‑30C‑EI:三层高性能交换机,满足 I 区实时网大缓存、低时延、ACL、安全加固,硬件能力满足 D6.0 厂站侧实时接入要求。
MSR5660:调度数据网常用接入路由器,支持 MPLS、IS‑IS、纵向加密对接、严格 ACL,硬件指标满足一平面调度数据网接入标准。
⚠️硬件不换不等于直接上线,软件版本、电力补丁、安全加固、省调 D6.0 接入测评要求才是卡点。
2、软件版本关键要求(重点)
MSR5660(调度路由器)
电力调度专用分支版本推荐:Release 6728P15 / Release 6749P08,为电力厂站成熟分支,预置电力白名单、分片报文处理、适配 104 规约、纵向加密对接修复补丁。
如果当前版本不是电力专用分支,普通通用版本,必须升级到电力分支版本,不能直接接入 D6.0。
S5560X‑30C‑EI(实时交换机)
使用 Comware‑V7 R66xx/R68xx 稳定电力适配版本,修复实时业务大报文、CPU 防护、安全漏洞;不要使用老旧 R111x 旧分支。
注意:不要自行网上下载版本,电力分支固件需要凭设备 SN 向 H3C 技术支持获取。
3、必须完成的工作(D6.0 接入前置)
版本核查:收集两台设备 display version 输出,确认是否为电力调度适配分支;通用版本升级电力分支。
电力安全加固:关闭 telnet、闲置服务、强密码、SNMPv3、ACL 最小权限、日志上送,符合 27 号令电力监控系统安全防护要求。
省调 D6.0 接入测评:山西 D6.0 上线,厂站设备需要通过省调组织的接入测试;以省调自动化、通信专业的接入测评结论为最终依据,软件达标但测评不通过也不允许接入。
配套纵向加密装置同步完成 D6.0 适配升级,路由器交换机本身不替代纵密。
4、两种结果场景
1)版本为电力分支,加固完成,省调接入测试通过:硬件继续使用,仅升级固件 + 配置加固,不用更换设备(绝大多数 22 年采购设备属于此场景)。
2)版本老旧通用版,且无法升级电力分支,或者省调测评明确要求硬件替换:才需要更换硬件(22 年采购设备一般不会落到该场景)。
5、获取官方技术支持途径(你反馈售后无法提供 400)
H3C 官方服务热线:400‑810‑0504,24 小时有效,不是售后代理电话。
沟通话术:
我单位山西厂站,2022 采购 S5560X‑30C‑EI、MSR5660,现在要接入山西省调 D6.0 新型调度控制系统,需要确认设备适配、获取电力调度专用固件版本、版本升级指导,请安排电力行业技术工程师对接;提供设备 SN 码。
备选:知了社区zhiliao.h3c.com发帖,提交设备 SN、display‑version 回显,电力工程师回帖提供版本与评估意见。
简短总结
LS‑5560X‑30C‑EI、MSR5660 硬件本身不需要强制更换,D6.0 为主站软件升级,不强制替换厂站网络硬件。
核心卡点:固件必须为电力调度适配分支版本,完成安全加固,通过山西省调 D6.0 接入测评。
通用版本固件必须升级电力分支;最终能否接入,以山西省调自动化、通信专业接入测试结论为准。
直接拨打 400‑810‑0504,提供设备 SN,申请电力行业工程师评估与版本包。
建议:维护窗口先做版本升级、配置加固,再参加省调 D6.0 接入测试,不要直接割接入网。