配置步骤(华三数据中心交换机通用,以Comware V7/V9为例)
1. 全局开启error-down自动恢复功能
system-view
配置指定原因的error-down自动恢复,可选原因包括:link-flap、loopback-detection、bpdu-protection、port-security等
error-down auto-recovery cause { all | 具体原因 } interval 30
interval为恢复等待时间,单位秒,范围30~86400,all表示所有原因的error-down都自动恢复
2. (可选)接口下单独调整/验证
接口下无需额外配置,全局功能对所有接口生效;若需查看接口error-down状态,使用命令:
display error-down interface
3. 验证配置
display error-down auto-recovery
说明
仅当接口因对应原因进入error-down状态时,自动恢复才会触发,超时后接口自动尝试Up。
若需手动恢复error-down接口,可在接口视图下执行shutdown再undo shutdown。