UIS-Cell 3030 G3 无法开机

2026-08-26提问
  • 0关注
  • 0收藏,134浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

Transition to Non-recoverable from less severe---System detected a power supply failure on Motherboard(P5V). 现在设备无法开机。是电源问题还是主板的问题?

2 个回答
粉丝:15人 关注:9人

该报错明确指向主板5V供电(P5V)链路故障,需按以下步骤排查定位:
1. 先排查电源模块:
确认电源模块型号适配UIS-Cell 3030 G3,无松动/接触不良,重新拔插电源模块、电源线缆,更换同型号合规电源模块测试。
命令(带外管理口登录iLO):show power 查看电源模块状态、输出功率是否正常。
2. 再排查主板供电链路:
若更换电源后仍报P5V故障、无法开机,基本判定为主板5V供电电路损坏(主板故障)。
可拆机检查主板5V供电电容/电感有无鼓包、烧蚀痕迹辅助确认。
3. 结论:优先排除电源模块故障,排除后则为主板硬件故障,需走备件更换流程。

暂无评论

粉丝:33人 关注:2人

UIS‑Cell 3030 G3 无法开机告警:System detected a power supply failure on Motherboard (P5V)

告警完整:Transition to Non‑recoverable from less severe‑‑‑System detected a power supply failure on Motherboard(P5V) 重点解读:P5V 指主板板载 5V 内部供电,不是指外部可插拔 PSU 电源模块;告警含义:HDM2 检测到主板本地 5V 电压故障,系统进入不可恢复保护状态,整机无法上电开机

区分故障:外部电源模块 VS 主板内部 P5V

  1. 如果是外部 PSU 电源模块损坏,告警会明确标注 PSU1/PSU2,会报 Power supply input lost / PSU failure。
  2. 当前告警on Motherboard(P5V)是主板上二次转换后的板载 5V 供电轨异常

两种可能性: ①外部 PSU 输出异常,间接导致主板 P5V 电压不达标;(概率偏低) ②主板本身硬件损坏,主板内部供电电路故障(高概率)

现场排查步骤(按顺序执行,不拆机)

步骤 1:排除外部输入、电源线、电源模块问题

  1. 整机完全下电:拔掉全部电源线,断电静置 10 分钟,释放主板残余静电。
  2. UIS‑Cell3030 G3 是双 PSU 冗余供电:
    • 交叉互换两个电源模块、更换两套电源线、更换不同 PDU 插座,不要接 UPS,直连市电;
    • 观察电源模块本身指示灯:PSU 绿灯是否常亮;琥珀色代表电源模块本身故障。
  3. 上电后,观察 HDM 是否仍然报相同Motherboard(P5V)告警。

如果更换完好电源模块之后,告警依旧出现,基本排除外部 PSU,指向主板故障

步骤 2:登录 HDM2 管理口,收集关键信息

  1. HDM 网页 / IPMI,查看【告警日志 / 系统事件日志 SEL】,确认只有 P5V 主板供电故障,没有 PSU 模块告警。
  2. 查看传感器电压读数,确认 Motherboard P5V 电压实际读数偏离标准 5V。
  3. 导出完整 SEL 事件日志,用于 400 工单判定。

⚠️现象:出现Transition to Non‑recoverable,是硬件严重保护;即便反复开关机,该故障一般不会自行消失。

步骤 3:最小化硬件测试(可选,现场操作)

断电,移除所有外接 PCIe 卡、全部硬盘,只保留 CPU、1 根内存、双电源,再上电测试。

如果最小配置下仍然报 P5V 主板供电失败,确认主板硬件故障。

故障结论

  1. 告警power supply failure on Motherboard(P5V)不等于一定是可插拔电源模块坏;优先怀疑主板板载供电电路损坏;只能通过更换确认。
  2. 排查顺序:先排除外部 PSU、线缆、输入市电;如果替换电源模块告警依旧,需要更换主板(系统板)

H3C 官方 HDM 告警手册处理建议: 1)重新连接电源线尝试上电; 2)故障依旧,更换系统主板; 3)仍未解决更换背板; 4)联系技术支持返修。

风险提示

  • 该告警属于硬件不可恢复保护,不要反复强制上电,有进一步扩大硬件损坏风险
  • UIS‑Cell3030 G3 属于已停售机型,确认维保状态,联系代理商或 400‑810‑0504 提交硬件返修,提供 SEL 日志 + 设备 SN。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明