链路状态变为down、链路状态变为up),由 U-Center 的 Trap 管理模块接收后升级为告警 。💡 关键点:在 Trap 定义里,如果这条 Trap 勾选了"恢复 Trap 设置",级别是不能直接改的——必须先取消勾选"恢复 Trap 设置"才能修改级别,改完再恢复勾选 。
链路状态变为down 和 链路状态变为up
链路状态变为down 和 链路状态变为up
⚠️ 这种做法是全局生效的——所有设备的接口 down/up 都会变成紧急。如果你的诉求就是"只有某几台紧急、其他重要",不要用做法 B,必须用做法 A 按设备匹配。
⚠️ 坑 1:up 的 Trap 默认级别是"通知",不会上报告警如果你希望接口 up 也要告警,必须先把"链路状态变为 up"的 Trap 级别从"通知"改为"重要"或"紧急",且需要先取消"恢复 Trap 设置"才能改
⚠️ 坑 2:闪断 Trap 过滤会让第一次告警不进过滤闪断过滤规则是对"第二次及以后的闪断"生效,第一次 down 告警一定会产生 ,别误以为规则没生效
⚠️ 坑 3:过滤规则不升级告警如果只配了过滤规则没收敛到告警升级规则,Trap 会被丢弃、不产生告警 。要确保有对应的告警升级规则把 Trap 升成告警
暂无评论
# U‑Center2.0:部分设备接口 Up/Down 告警设为【紧急】,其余设备为【重要】
>
> 需求:**指定几台关键设备的接口 UP/DOWN 告警级别 = 紧急;其余所有纳管设备接口 UP/DOWN 告警级别 = 重要**。
> 接口 Up/Down 有两类来源:①SNMP‑Trap(设备主动上送);②轮询采集(监控模板周期轮询接口状态)。两类要分开配置。
>
> ⚠️重要差异:**UC2.0 没有 “告警后二次改写告警级别” 的规则,只能在告警生成时控制级别**;U‑Center5.0 才有专门接口 Trap 升级策略,UC2.0 只能使用【Trap 升级告警规则】+【两套监控模板】组合实现该需求。
## 一、Trap 方式(设备主动上送 ifOperStatus 变更 Trap)
接口 UP/DOWN 的 Trap OID:`1.3.6.1.6.3.1.1.5.3(接口Down)`、`1.3.6.1.6.3.1.1.5.4(接口Up)`。
菜单路径:**告警→Trap 管理→Trap 升级告警规则**
### 规则顺序(规则从上往下匹配,匹配即停止,顺序不能乱)
1. **规则 1(优先级最高,匹配关键设备)**
- Trap 源:填写关键设备管理 IP(多个 IP 用换行分隔)
- Trap 类型:填入接口 Down OID `1.3.6.1.6.3.1.1.5.3`
- 告警级别:**紧急**;启用规则。
2. **规则 2(关键设备‑接口 UP)**
- Trap 源:同样填写关键设备管理 IP
- Trap 类型:接口 Up OID `1.3.6.1.6.3.1.1.5.4`
- 告警级别:**紧急**;启用规则。
3. **规则 3(普通所有其他设备,兜底)**
- Trap 源:留空(匹配全部其它设备)
- Trap 类型:接口 Down OID `1.3.6.1.6.3.1.1.5.3`
- 告警级别:**重要**;启用规则。
4. **规则 4(普通设备‑接口 UP)**
- Trap 源:留空
- Trap 类型:接口 Up OID `1.3.6.1.6.3.1.1.5.4`
- 告警级别:**重要**;启用规则。
>
> ⚠️关键点:规则排序:**关键设备规则放在最上面,普通兜底规则放下面**。Trap 源填写 IP,就只匹配该 IP 设备上送的 trap;源为空匹配全部未被前面规则命中的设备。
>
> 注意:需要交换机 / 路由器设备开启 snmp‑trap,把 ifOperStatus 上送到 UC2.0 服务器,否则不会触发 trap 规则。
## 二、轮询采集产生的接口 Up/Down 告警(监控模板,SNMP 周期采集接口状态)
>
> 如果设备没有开启 trap,UC 靠监控模板周期采集接口状态,产生接口状态变更告警。**监控模板的告警级别绑定模板本身,不能按设备 IP 过滤,解决方法:两套监控模板分开绑定设备**H3C。
1. 复制系统默认【网络设备】监控模板,生成 2 份副本:
- 模板 A:`Net‑关键设备`,接口状态变更告警级别设置为**紧急**;
- 模板 B:`Net‑普通设备`,接口状态变更告警级别设置为**重要**。
2. 资源→资源管理:
- 选中**关键设备**,替换监控模板为 `Net‑关键设备`;
- 其余全部网络设备,模板替换为 `Net‑普通设备`。
>
> ⚠️注意:如果部分设备使用 trap、部分设备靠轮询采集,**Trap 升级规则 + 两套监控模板两套配置必须同时配置,否则一部分告警级别不符合预期**。
## 三、验证配置是否生效
1. 模拟关键设备接口 shutdown,观察 UC 活动告警:接口 Down 告警级别为【紧急】;
2. 模拟普通设备接口 shutdown,观察告警级别为【重要】;
3. 查看 Trap 浏览页面,确认设备已经正确上送 ifOperStatus trap 报文:`告警→Trap管理→Trap浏览`。
## 四、常见坑点
1. **规则顺序写反**:兜底规则放到上面,关键设备规则不会命中;**关键设备规则必须置顶**。
2. 设备没有配置 snmp‑trap 目标,只靠轮询采集:只配 Trap 规则无效,必须修改两套监控模板。
3. 旧告警不会自动变更级别:**只对新产生告警生效;历史已存在告警级别不会修改**。
4. Trap 源填写 IP 必须是设备上报 trap 的源 IP,和 UC 纳管设备管理 IP 保持一致,如果设备 trap 源地址与纳管 IP 不一致,规则匹配失效。
## 备选方案(如果不想做两套监控模板)
如果设备数量很多,不想维护两套监控模板:建议全部关闭监控模板里面接口状态告警,**全部依靠 SNMP Trap 上送接口状态变更,只维护上面 4 条 Trap 升级告警规则**,统一由 trap 规则控制告警级别,配置维护更简单。
>
> 前提:所有网络设备都配置 snmp‑trap,将 trap 发送到 U‑Center2.0 服务器 IP。
>
> 补充:UC2.0**不支持 “告警产生之后再改写告警级别” 的二次处理规则**,只能在告警生成时刻指定级别;U‑Center5.0 版本才有独立接口 UP‑DOWN 策略配置页面。