AK640进不去系统系统
ping 管理IP。telnet/portcheck测试 443 端口,中间防火墙 / ACL 是否拦截 443。AK640 默认 Web:https:// 管理 IP,不是 http。
#查看数据库状态
db status
#查看磁盘占用
df -h
db init,⚠️该命令会重置平台配置,但原始采集日志不会丢失,谨慎操作H3Cweb default user password init
版本要求 E6101P02 及以上,用于重置默认管理员账号密码H3C
A STOP JOB IS RUNNING:服务卡死,不要强制断电,等待 1~2 小时,仍然卡住则联系 400 处理H3C
先等 5~10 分钟启动,PC 直连管理口 ping + 测 443 端口;能 ping 通优先 SSH 后台查磁盘df -h与db status,磁盘满清理日志、数据库损坏执行 db init(配置重置,日志保留);ping 不通接 VGA 看启动打印,判断硬盘 / 系统镜像损坏。