IMC平台使用SNMPv3纳管交换机问题

4天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,78浏览
粉丝:0人 关注:1人

问题描述:

imc使用SNMPv3进行网络设备纳管时,交换机logbuffer文件会出现报错,针对这个告警如何调整配置或者怎么解决?平台使用的是SNMPv3 Priv-Aes128 Auth-Sha。

3 个回答
粉丝:2人 关注:0人

设备是否配置了snmp 写权限

暂无评论

粉丝:17人 关注:9人

交换机logbuffer出现SNMPv3相关报错,通常是认证或加密参数不匹配、引擎时间不同步或用户权限不足导致。
排查步骤:
1. 在交换机上查看具体报错内容:
display logbuffer | include SNMP
常见报错如“wrong username”、“authentication failure”、“decrypt error”
2. 核对IMC侧与交换机侧SNMPv3参数是否完全一致:
用户名
认证协议(SHA)
认证密码
加密协议(AES128)
加密密码
3. 检查交换机SNMPv3配置:
display snmp-agent mib-view
display snmp-agent group
display snmp-agent usm-user
4. 查看引擎时间同步问题:
display snmp-agent remote(如有)
SNMPv3要求引擎时间差在120秒内,若交换机重启后IMC未及时同步,会报USM时间窗口错误
关键配置命令:
snmp-agent mib-view included iso iso
snmp-agent group v3 imc_group privacy read-view iso write-view iso
snmp-agent usm-user v3 imc_user imc_group simple authentication-mode sha 认证密码 privacy-mode aes128 加密密码
注意:IMC侧配置的认证密码和加密密码必须与交换机侧完全一致,且密码长度建议8位以上。
若报错为“authentication failure”,在IMC设备详细信息中重新输入SNMPv3参数并测试连通性。若报错为“engine time”,在IMC上重新同步设备或等待自动同步。

暂无评论

粉丝:45人 关注:2人

  1. IMC 纳管流程里会尝试SET 写入 sysName(设备名称);
  2. 你交换机上这个 SNMPv3 用户readOnly对应的SNMP 视图只有读权限,没有写权限,收到 SET 操作直接拒绝,打印这条日志;
  3. 这个报错不影响 IMM 基础监控采集(CPU、内存、接口流量等 GET 查询都正常),只是 IMC 尝试回写设备名称这个动作失败,属于良性告警,不是纳管不通。

你当前加密认证套件:Priv-Aes128 Auth-Sha 算法本身没问题。

方案一(推荐,消除这条日志):给 SNMPv3 用户开放写视图

H3C V7 交换机配置:

#1. 创建读写MIB视图(包含sysName) snmp-agent mib-view included allview iso #2. 创建v3组,同时绑定读视图、写视图 snmp-agent group v3 readOnly privacy read-view allview write-view allview #3. 绑定用户到这个组(用户名称和日志里一致:readOnly) snmp-agent usm-user v3 readOnly group readOnly snmp-agent usm-user v3 readOnly authentication-mode sha cipher 【你的认证密钥】 snmp-agent usm-user v3 readOnly privacy-mode aes128 cipher 【你的加密密钥】

配置完,IMC 再发起 SET sysName 操作就不会报这个错误日志。

⚠️安全提醒:生产环境如果不想给 IMC 开放 SNMP 写权限,不要用这个方案,改用方案二。

方案二(生产安全优先,保留只读、屏蔽日志)

不修改 SNMP 权限,维持只读账号,关闭 SNMP SET 操作日志输出,不再产生这条告警:

#关闭snmp set操作日志(不再打印SNMP_MIB_SET_FAILED) undo snmp-agent log set-operation

说明:IMC 监控采集功能完全不受影响,只是不再记录 SNMP SET 类操作日志;GET 查询日志不受影响。

方案三(IMC 侧规避,部分版本支持)

进入 IMC【资源管理】-【设备】编辑该设备 SNMP 参数: 找到选项:纳管时同步设备名称 / 允许 NMS 修改 sysName,取消勾选。IMC 就不会下发 SET sysName 请求,设备侧自然不会产生这条报错日志。

老版本 IMC 没有这个勾选,只能用方案一 / 二。

补充排查核对点

  1. 确认 SNMPv3 组的 privacy 级别是privacy(匹配你 IMC 配置的 Auth+Priv);
  2. 命令查看当前组视图:
display snmp-agent group v3

看write-view字段,如果是空,就是缺少写视图,对应本故障; 3. 区分:这个日志的readOnly只是用户名,不是系统固定只读标记,很多现场习惯把只读账号命名为 readOnly,容易混淆。

小结

  • 现象本质:IMC 尝试写 sysName,SNMPv3 账号缺少 write-view;
  • 想消告警且允许 IMC 改设备名:加 write-view;
  • 安全要求必须只读:undo snmp-agent log set-operation关闭该类日志。


暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

✖

分享扩散:

➤

提出建议

✖

    +
✖

亲~登录后才可以操作哦!

确定
✖

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub
✖

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

✖

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明