问题描述:

交换机型号S10506  version 7.1.070 Release 7595,设备有两个电源模块,有一块出现电源告警,dis power  显示powerID 0 的模块 state Faulty , 设备告警红灯,更换新电源后无法解决,确认新的电源模块没有问题,该设备的其他电源槽位也试过。目前是单电源运行,帮忙排除排查问题出在哪里?

6 个回答
粉丝:109人 关注:1人

换槽位也不行?有几个槽位?那估计有可能是背板有问题,400报修吧

回复@LYX:

你这个倒是很少见,过保就难搞了,找代理商问问续保能不能处理,不能就只能更换了

叫我靓仔 发表时间:4天前 更多>>

设备过了维保了,4个槽位 目前0、2、3 更换电源后还是告警,只有1只正常的,

@LYX 发表时间:4天前
回复@LYX:

你这个倒是很少见,过保就难搞了,找代理商问问续保能不能处理,不能就只能更换了

叫我靓仔 发表时间:4天前
粉丝:0人 关注:0人

建议检查下另外一端的电源插口是否插稳

这个已经排查,也更换过电源线和PDU

@LYX 发表时间:4天前 更多>>

这个已经排查,也更换过电源线和PDU

@LYX 发表时间:4天前
粉丝:95人 关注:11人

不是槽位问题就是电源模块问题,排除法确认下就好

粉丝:17人 关注:9人

针对S10506交换机电源模块更换后仍显示Faulty的问题,按以下步骤排查:
1. 确认电源模块兼容性
检查新电源模块型号是否与原模块一致(如PSR650A/PSR1200A等),S10506不同槽位对电源型号有严格要求。
命令:dis device manuinfo 查看电源模块具体型号和序列号。
2. 检查电源槽位状态
命令:dis power verbose 查看详细电源状态,包括输入电压、电流、温度等参数。
如果新电源在多个槽位都显示Faulty,可能是背板电源连接器或电源管理板故障。
3. 检查电源管理配置
命令:dis power-information 查看电源管理策略。
确认是否配置了电源冗余模式,某些模式下单个电源故障会触发告警。
4. 硬件故障排查
尝试将正常工作的电源模块移到故障槽位测试,如果正常电源也显示Faulty,说明是槽位或背板问题。
检查电源槽位是否有物理损坏、针脚弯曲或异物。
5. 软件层面处理
尝试重启设备或重新插拔电源模块,有时电源管理芯片需要重新初始化。
命令:power-supply off slot X 然后 power-supply on slot X 尝试重置电源槽位。
6. 日志分析
命令:dis logbuffer | include power 查看电源相关日志。
命令:dis alarm 查看当前告警信息。
最可能的原因:电源背板连接器接触不良或电源管理板(PMU)故障。如果上述步骤无法解决,建议联系H3C售后进行硬件检测,可能需要更换机框背板或电源管理模块。

粉丝:45人 关注:2人

1、外部输入供电与电源线排查(优先做)

  1. Power‑0 槽位,更换整套电源线、PDU 插座,不要只换模块。
  2. 万用表测输入电压:交流看 220V,直流看‑48V,确认电压在设备额定范围,无压降、零火反接。

部分场景:PDU 空开虚接、地线异常,电源模块指示灯看着正常,但设备内部监控识别为 Faulty。

  1. 电源模块完全拔出,等待指示灯全部熄灭后再插入,保证背板金手指完全接触到位,拧紧拉手螺丝。

2、查看电源详细信息,区分是硬件真故障还是采集上报异常

display power display power verbose display device manuinfo power 0 display environment display alarm active display logbuffer level warning

重点看: 1)verbose 输出里面 Power‑0 的电压、电流、温度读数是否全部为 0

  • 如果电压 / 电流全部为 0:背板电源连接器接触 / 硬件损坏,真实硬件故障;
  • 如果电压电流有正常数值,但状态显示 Faulty:大概率是主控监控采集异常、版本 bug,硬件本身实际可以输出供电。

注意:S10506 的 Power‑0 即便上报 Faulty,如果 verbose 读到电压正常,代表该电源物理其实可以供电,只是上报告警。

3、软件层面排查(V7.1.070 Release7595)

  1. 双主控环境:主备主控全部重启(热切换不行,需要整机重启或者分别重启两块主控板),部分老版本存在电源状态采集不刷新 bug,交叉换槽位后旧告警状态不会自动清除。
  2. 核对版本:Release7595 存在少量硬件监控采集缺陷;条件允许建议升级 S10500 系列官方稳定版本(R7536P05),规避采集类 BUGH3C。

⚠️整机重启业务会中断,需要窗口;业务不能中断优先先收集日志,不要盲目重启。

4、硬件层面(软件排查完依旧告警)

  1. Power‑0 槽位背板金手指检查:观察有无烧黑、氧化、变形、针脚弯折;
  2. 故障特征:确认好的电源插入 Power‑0 槽位就 Faulty,插入 Power‑1 槽位就 Normal,说明 Power‑0 对应的机箱背板电源插座 / 电源框硬件损坏,不是电源模块问题。

此时无法通过更换电源模块修复,需要机箱硬件报修。

两种关键结论区分

  1. 真实硬件故障(背板 / 电源框损坏) 现象:display power verbose看到 Power‑0 电压电流全部为 0;任何完好电源插入 Power‑0 槽位均 Faulty,插 Power‑1 正常。 处理:需要硬件报修,更换机箱电源框 / 整机背板,软件无法修复,当前只能维持单 Power‑1 运行,需要尽快安排备件更换。
  2. 仅采集上报虚假告警(硬件实际完好) 现象:verbose 可以读到 Power‑0 有正常电压、电流数值,只是 state 显示 Faulty。 处理:优先升级版本;双主控重启;如果业务窗口紧张,临时可以接受该告警,风险是电源真正故障时无法被识别,建议尽快处理。


佚名 九段
粉丝:25人 关注:0人

换槽位也不行,那基本排除电源模块本身,那大概率是机框的问题了

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

✖

分享扩散:

➤

提出建议

✖

    +
✖

亲~登录后才可以操作哦!

确定
✖

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub
✖

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

✖

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明