部分场景:PDU 空开虚接、地线异常,电源模块指示灯看着正常,但设备内部监控识别为 Faulty。
display power
display power verbose
display device manuinfo power 0
display environment
display alarm active
display logbuffer level warning
重点看: 1)verbose 输出里面 Power‑0 的电压、电流、温度读数是否全部为 0
注意:S10506 的 Power‑0 即便上报 Faulty,如果 verbose 读到电压正常,代表该电源物理其实可以供电,只是上报告警。
⚠️整机重启业务会中断,需要窗口;业务不能中断优先先收集日志,不要盲目重启。
此时无法通过更换电源模块修复,需要机箱硬件报修。
display power verbose看到 Power‑0 电压电流全部为 0;任何完好电源插入 Power‑0 槽位均 Faulty,插 Power‑1 正常。
处理:需要硬件报修,更换机箱电源框 / 整机背板,软件无法修复,当前只能维持单 Power‑1 运行,需要尽快安排备件更换。