暂无评论
⚠️区分:SYS 是整机系统灯;LP‑ALM 是业务接口模块的灯,电力地调绝大多数用 E1‑SIC 模块对接调度。
表格
| LP(LINK) | ALM(AL) | 状态含义 |
|---|---|---|
| 灭 | 红亮 | 对端信号丢失 LOS,E1 线路收不到信号(最常见) |
| 亮 | 红亮 | 收到远端告警 RMA(本端收光 / 接收正常,地调对端设备告警) |
| 亮 | 灭 | 物理层正常,可以跑协议 |
现象:AL 灯亮≠路由器整机坏,是E1 广域网接口物理层告警,直接导致地调通道不通。
#查看模块、接口告警
display alarm active
display device
display interface Serial 1/0/0
display e1 controller 1/0/0
重点看 E1 控制器报错:LOS、RMA、AIS告警。
1)检查 DDF 配线架、BNC 同轴接头,有没有松动、虚接、短路;E1 是 75 欧同轴,收发两根线,不要收发接反。
⚠️E1 模块 TX/RX 收发接反:会出现 RMA 远端告警。 2)和传输班组确认:2M 传输通道是否已经开通、有没有做环回测试。
E1 控制器的帧格式、时钟模式必须和地调 / 传输侧严格一致,参数不对即使灯有时候 LP 亮,业务也不通,ALM 告警。
controller E1 1/0
#两种帧格式二选一,必须和对端匹配
framing crc4 #CRC4帧(调度常用)
#framing no‑crc4
#时钟模式:线路时钟(从传输提取时钟,绝大多数调度场景)
clock line
#clock internal 本端内部时钟,只有本端做局内时钟源才用
电力调度现场:绝大多数配置
framing crc4,clock line线路时钟。 配置完 controller 之后,才会生成 Serial1/0/0 串口子接口。
E1 控制器 ALM 告警消除,LP 灯正常常亮之后:
1)确认 Serial 接口 protocol‑type,地调常用 PPP 协议:
interface Serial1/0/0
link‑protocol ppp
ip address x.x.x.x 255.255.255.252
2)ping 地调对端串口对端 IP; 3)检查静态路由,去往地调网段下一跳指向对端串口 IP;
display ip routing‑table
display ppp session
ping 地调对端IP
此时硬件物理层已经正常,问题不在 E1 物理线路:
display e1 controller告警消失 →路由器 E1 模块硬件完好,故障属于传输线路或者地调对端,找传输 / 地调侧排查。display alarm active
display device
display e1 controller 1/0
display interface Serial 1/0/0
ping 地调对端IP
补充:如果不是 E1 模块,是串口异步模块,ALM 灯亮代表 modem 告警,排查外线 Modem。电力地调场景 95% 都是 E1 2M 模块。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×