✅可以。支持对 ISO18000‑6C(EPC Gen2)无源 UHF 标签做周期性自动 inventory 盘点。
wlan ap‑model下的iot‑rfid子视图,不是 WLAN 射频视图。关键点:
inventory bank参数切换存储 bank 的最低版本:AC/AP 镜像 R2515P03 及之后版本,该版本新增rfid inventory bank,可以指定盘点读取 EPC / TID / User 用户区。⚠️重要限制:
- inventory(盘点)只能读取EPC bank;
- User 用户存储区不能直接用 inventory 命令读取!User 区必须先 inventory 拿到标签 EPC,再下发单独
rfid read‑tag读 User 存储区;不能在自动 inventory 周期里直接批量读取 User 区,需要二次读标签。- TID 区:出厂固化只读;EPC 区可读写;User 用户区很多标签需要访问密码才能读取。
表格
| bank | 是否可 inventory 直接盘点读取 | 说明 |
|---|---|---|
| TID | ✅是 | 芯片出厂序列号,只读 |
| EPC | ✅是 | R2515P03 + 支持 inventory bank epc |
| User 用户区 | ❌不能 inventory 批量读 | 拿到 EPC 后,使用 read‑tag 单独逐条读取 |
system‑view
#配置RFID模板
iot rfid‑profile RFID‑PRO1
#开启自动周期盘点,单位秒
inventory interval 10
#盘点读取EPC存储bank(默认tid)
inventory bank epc
#配置射频功率、Q值根据现场标签密度调整
rf‑power 20
q‑value 3
quit
#绑定到对应AP型号(WA6530)
wlan ap‑model WA6530
iot‑rfid profile RFID‑PRO1
quit
#把profile应用到实际AP实例
wlan ap WA6530‑01 model WA6530
iot‑rfid enable
quit
如果需要读取 User 用户区:自动 inventory 只能拿到 EPC,需要上层应用收到标签上报 EPC 之后,下发
rfid read‑tag epc xxx bank user offset 0 length 8单独读取 User 区内容;AP 自动盘点本身不能直接批量读 User 区。
inventory bank ?没有 bank 可选参数,命令不识别。注意:AP 镜像版本也要同步升级,仅升级 AC,AP 固件老版本,RFID 模块命令不生效。
标签扫描结果三种上报方式:
查看调试命令
#查看RFID模板
display iot rfid‑profile
#查看AP物联网状态
display wlan ap name WA6530‑01 iot
#AP侧实时调试(AC上执行ap‑execute)
ap‑execute name WA6530‑01 display iot rfid status
ap‑execute name WA6530‑01 debug iot rfid inventory
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论