NETCONF 通道正常(平台能纳管、读取设备信息),但是 OpenFlow SDN 控制通道建链失败,Fabric 下发不了流表,所以状态停留在未激活。你截图里是两台 Spine,这个故障在 Spine 上非常典型。 核心区分:纳管走 NETCONF(830 端口);SDN 控制面走 OpenFlow(默认 TCP 6633,SSL 加密场景为 6653),两条通道独立,通一条不代表另一条通。
登录 Spine 交换机,执行:
display openflow switch all
display openflow switch 1 controller
Connected= 正常;Trying/Down= 建链失败AD-Campus7.3 自动化上线场景,OpenFlow 配置是平台自动下发;如果是手动添加设备,控制器 IP、SSL 策略容易配错。
额外检查:
display ip routing-table
ping 控制器OpenFlowIP
telnet 控制器OpenFlowIP 6633
telnet 不通 = 三层路由 / ACL / 防火墙拦截,优先解决连通性。
vrf xxx;很多现场只在全局路由表 ping 通,但是控制 VRF 路由缺失,OpenFlow 用 VRF 去连,直接不通。测试:
ping vrf 管理VRF名 控制器IP
local-address是设备发起连接的源 IP(管理 Loopback / 管理 VLANIP),平台上登记的设备管理 IP 必须和这个源 IP 一致;如果设备用 A 地址发起 OpenFlow,平台登记的是 B 地址,证书校验失败,直接断链。7.3 默认开启 SSL 加密 OpenFlow,证书校验失败会出现:NETCONF 正常纳管,OpenFlow 一直重试、无法建立,状态未激活:
临时验证:在平台把该设备 OpenFlow 改成明文模式(关闭 SSL),如果改完立刻激活,就是证书问题。
检查:自动化→园区网络→Fabric,确认两台 Spine 在 Fabric 成员列表,角色正确。
核对 Release Notes,确认交换机版本在 AD-Campus7.3 兼容清单内。
openflow switch 1
controller 1 address ip 控制器IP port 6653 ssl AD-CAMPUS-SSL vrf 管理VRF
enable
6633/6653netstat -tlnp | grep 66
openflow,日志会明确提示:链路超时 / SSL 证书校验失败 / 设备 SN 不匹配。undo openflow switch 1清空配置,重新 POAP 上线✅ NETCONF(830)能通 ≠ OpenFlow(6633/6653)能通,两条独立通道 ✅ Spine 角色必须加入 Fabric,不在 Fabric 不会激活 ✅ 7.3 默认 SSL OpenFlow,证书 + 时间是最高发故障点 ✅ 控制面 VRF 容易忽略,ping 全局通、VRF 内不通 ✅ 版本不配套,会出现纳管成功、OpenFlow 一直 down
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论