交换机能通仅代表 ICMP ping 可达,UIS 集群节点(所有 CVM 主机)需要从管理网访问 NTP,UDP‑123 端口放行,Web 页面提交时会做预校验,校验失败直接报地址无效。
ping NTP‑Server‑IP
#测试UDP 123端口连通性
chronyc tracking
chronyc sources
#手工测试ntp连通
ntpdate‑q NTP‑Server‑IP
只要任意一台节点执行
ntpdate -q失败,Web 就会提示地址无效。
UIS Web【系统‑时间配置】,NTP 服务器的网络选择 Underlay 管理网络,不要选业务网络。
Web 界面持续报地址无效,但后台节点
ntpdate‑q测试正常,可以 SSH 登录主 CVM 节点修改 chrony 配置文件:
vi /etc/chrony.conf
#增加
server x.x.x.x iburst
修改完成重启 chrony 服务:
systemctl restart chronyd
注意:后台修改文件不会同步到 Web 页面显示,集群多节点需要每个节点修改;优先解决 Web 预校验问题,尽量走 Web 界面配置。
配置完成,查看集群时间同步状态:
chronyc sources
chronyc tracking
观察^*标记,代表同步源正常工作。
ntpdate -q NTP地址,确认全部节点 NTP 协议可达;补充:常见踩坑:交换机能 ping NTP 服务器,但是 UIS 服务器节点缺少回程路由,或者防火墙只放 ICMP 不放 UDP‑123,Web 预校验探测失败,直接提示地址无效。