按 H3C UniServer R4900 G5(HDM 管理口)处理,常用方法如下:
1. 先试默认值
192.168.1.2/24admin,密码:Password@_https://192.168.1.22. 开机进 BIOS 查看
Del 或 F2 进 BIOS,到 Advanced,找 BMC/HDM Network Configuration,可直接看到并修改 IP。3. 从 OS 内带内查询(服务器已装系统时)
ipmitool lan print 1这样可以看到 IP、掩码、网关、MAC。
ipmitool lan set 1 ipsrc static
ipmitool lan set 1 ipaddr x.x.x.x
ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0
ipmitool lan set 1 defgw ipaddr x.x.x.x4. 从网络侧找
5. 都不行时恢复默认
ipmitool user list 1
ipmitool user set password 2 新密码
另外要注意:R4900 G5 的 HDM 有专用管理口和共享网口两种,确认网线接在专用口上(标 HDM 或扳手图标)。
暂无评论
R4900‑G5 服务器 HDM(管理 BMC 口)忘记管理 IP,有 4 种方案获取 / 修改 IP,优先方案 1、2,不需要恢复出厂H3C。
接口区分:
192.168.1.2/24H3C;默认账号密码:
admin/Password@_(区分大小写)H3C。
服务器开机,显示器接 VGA/HDMI,开机自检画面右上角,直接打印:
HDM Dedicated IPv4(专用口 IP)、HDM Shared IPv4(共享口 IP),直接记录该 IP,浏览器https://IP访问 HDM Web 页面H3C。
Del进入 BIOS Setup;PC 网线直连服务器后方 HDM 专用口,PC 网卡设置同网段192.168.1.x(例 192.168.1.10/24),浏览器访问https://192.168.1.2。
⚠️前提:该 HDM 专用口没有被修改过静态 IP;如果现场已经修改过专用口 IP,此方法不通,请用方案 1/2。
如果服务器 Linux/Windows 系统能正常登录,操作系统内安装 HDM 工具,或者使用 IPMI 工具读取 BMC 的 IP 信息。 Linux 示例(需要开启 ipmi 服务):
ipmitool lan print 1 #查看Dedicated专用口
ipmitool lan print 2 #查看Shared共享口
恢复 HDM 出厂配置,会清空 HDM 所有配置(IP、账号、告警、用户),业务操作系统数据不受影响。 服务器面板,长按 UID 定位按钮 10 秒,HDM 模块恢复出厂;恢复完成后,专用口回到
192.168.1.2,共享口回到 DHCP 模式,账号密码恢复默认值H3C。
https://管理IP,不要用 http;补充:如果是忘记 HDM 密码,不是 IP,不要长按 UID,优先使用服务器串口(COM 口)登录 HDM 串口控制台重置密码。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论