UIS7.0‑E0750P08 闪存加速模式更换缓存盘(SSD/NVMe scache 缓存盘),优先使用平台 Web 界面 “更换磁盘” 功能;不建议直接后台手工删盘操作,下面给出操作流程、手册位置与风险注意事项H3C。
手册获取:
重要前提:
ceph‑s,集群健康HEALTH_OK,无 PG 异常,业务尽量低峰期执行;缓存盘故障期间集群性能下降,业务 IO 会走直写模式。ceph‑s确认集群回到 HEALTH_OK,验证业务虚拟机读写正常。磁盘严重损坏、OSD 异常卡死导致 Web 无法操作,才需要 SSH 登录节点后台手动清理,参考官方部件更换手册的后台清理章节:
systemctl stop ceph‑osd.target停止本节点 OSD 服务,等待 PG 状态稳定H3C。ceph osd tree确认故障 OSD 编号,依次执行:umount /var/lib/ceph/osd/ceph‑XX
ceph osd crush remove osd.XX
ceph auth del osd.XX
ceph osd rm osd.XX
单分区缓存大小 × HDD数据盘数量 < SSD总实际容量;peering/stale/incomplete状态,不要继续操作,联系 400 支持;ceph‑s
ceph osd tree
lsblk #查看磁盘识别情况
补充:如果做完更换后,硬盘池缓存不生效,检查新盘介质类型、实际可用容量是否达标,确认缓存分区分配成功。