这情况基本没辙了,没console口又没开telnet,只能物理RESET。拿针按住RESET孔,看SYS灯快闪(大概10秒)松手,等它重启完就恢复出厂了,配置保不住。起来后用192.168.1.1、admin/admin进去重配一遍。
好的谢谢
ER3200G3 是带 RJ45 Console 口的,在设备机身侧面,只是很多人没有注意到,不是没有 Console 口。
#恢复管理ACL默认,打开所有LAN侧web访问权限
admin acl default
执行完这条命令,立刻就可以局域网内访问 Web 页面,原有全部业务配置完整保留,不会丢失任何配置H3C。
执行完成之后,建议 Web 登录进入【设备管理→远程管理】,正确配置: 勾选允许所有用户访问 web;或者关闭允许所有,填写你管理 PC 的 IP 加入远程管理白名单,防止再次锁死。
.cfg配置备份文件)ER3200G3 有 USB 口,把之前备份的配置文件放到 U 盘根目录,插入路由器 USB 口,设备开机自动读取 U 盘配置恢复。
⚠必须你之前手动导出过备份 cfg 文件;没有备份则该方案无效。
如果设备已经上云简网络,可以云端下发配置,把远程管理访问控制恢复,不需要本地登录。
绝大多数现场没有做云简注册,此条件不满足。
通电状态下,长按 Reset 键 10‑15 秒,SYS 黄灯快速闪烁松开,整机恢复出厂,全部配置清空H3C。 注意:按 5‑10 秒是仅恢复登录密码,不会修复远程访问控制锁 Web 的配置,这点很容易踩坑。
ER‑G3【远程管理】页面的 “允许所有用户访问 web”:
注意:这个锁是管理面,内网 PC 上网、NAT、VPN 转发业务完全正常,只有 Web/Telnet 管理被拦截。
admin acl default专门用来恢复远程管理访问控制锁死场景H3C。show admin acl
可以查看当前 Web 管理访问控制策略。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的谢谢