暂无评论
PoE+(802.3at)标准单口最大输出30W,无法原生支持 45W + 功耗 AP(该类 AP 需要 PoE++ 802.3bt 标准)H3C。 现象 & 影响: 1、标准协商:交换机最多只分配 30W 功率给端口,AP 供电不足,会出现反复重启、射频不全开启、部分功能异常、直接无法上电; 2、部分私有高功率 PoE + 机型,即便通过命令调高单口上限,也属于非标,稳定性不可控,存在端口硬件损坏风险; 3、整机 PoE 功率预算紧张时,还会连带其它 PoE 端口设备被系统下电保护。
✅推荐方案:更换 PoE++(802.3bt)交换机;或者 AP 外接电源适配器供电。
参考手册:《H3C 园区交换机 PoE 技术白皮书‑6W103》